~TomTom   31 maja 2013r. o 8:12

~TomTom

Postów:

mam działającą klimę ale potrzebuję zrobic jej serwis, odgrzybic, wymienic płyn jaki tam jest i ewentualnie jakiś paski i filtr, nie znam się na tym i nie wiem od czego się zabrac i do kogo pojechac więc zacząłem ten post, bo nikt wcześniej nie poruszał tego tematu

Zmoderowano 01.06.2013 godz.13:11 - powód: usunięte zbędne cytowanie (moderator)
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

~inni cieńcy   31 maja 2013r. o 11:18

~inni cieńcy

Postów:

polecam tego czlowieka . z całego tego interesu gość jest najlepszy
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

~Znawca spiskowej teorii dziejów   31 maja 2013r. o 12:30

~Znawca spiskowej teorii dziejów

Postów:

~janek napisał(a):
Quuczy napisał(a): Gałczyńskiego, NET C.S Robiłem tam i jestem zadowolony :)


//Quczy


Robiłem u nich ,NIE POLECAM



NET C.S - OMIJAĆ Z DALEKA

- chyba że ktoś chce mieć później problemy i dodatkowe wydatki!
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

~   31 maja 2013r. o 21:32

~

Postów:

NET C.S - PORAŻKA
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

~łukasz   1 czerwca 2013r. o 12:12

~łukasz

Postów:

Czy ktoś jest w stanie zlokalizować dzuirę w układzie?Maszyna nie wykrywa nieszczelności a czynnik znika w dwa miesiące.
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

~CD   1 czerwca 2013r. o 14:38

~CD

Postów:

Szukam nabijacza który mnie nie naciągnie na jakieś bezsensowne wymiany oleju czy czynnika. Potrzebuję dodać 400g czynnika w sensownej cenie bez pseudoprzeglądu.
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

~Klima Tomaszów   1 czerwca 2013r. o 22:06

~Klima Tomaszów

Postów:

~łukasz napisał(a): Czy ktoś jest w stanie zlokalizować dzuirę w układzie?Maszyna nie wykrywa nieszczelności a czynnik znika w dwa miesiące.

Witam,
Maszyna pokazuje tylko większe nieszczelności gdyż sprawdza to podciśnieniowo wtedy inaczej układai się materiał, uszczelnienia (oringi), niewielkie nieszczelności potrafią się wtedy same zamknąc i test wychodzi pozytywnie. Niezawodnym i 100% sposobem jest podanie kontrastu do czynnika po tym zabiegu jeździmy 1-2 dni na klimie i wracamy na oględziny układu w świetle UV. W miejscach gdzie jest nieszczselność pojawi się świecący kontrast.
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

~Klima Tomaszów   1 czerwca 2013r. o 22:20

~Klima Tomaszów

Postów:

~CD napisał(a): Szukam nabijacza który mnie nie naciągnie na jakieś bezsensowne wymiany oleju czy czynnika. Potrzebuję dodać 400g czynnika w sensownej cenie bez pseudoprzeglądu.

Witam,
Czy układ jest całkowicie pusty? Bo jeżeli nie to nigdy nie wiadomo ile czynnika zostało zanim się go nie odzyska, odseparowuje od oleju i zważy. Szczerze nie polecam "dobijania" bo nie wiadomo ile faktycznie gazu jest w układzie. Więcej gazu nie jest jednoznaczne z lepszym chłodzeniem. Jest wręcz odwrotnie. Przy nadwyżce gaz nie zmienia stanu skupienia i w płynnej postaci krąży po układzie i brak jest efektu chłodzenia, można także uszkodzić kompresor. A wtedy już zaczynają się koszty.
Pozdrawiam,
tel. 728528892
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

W górę   Wypowiedz się w tym temacie Strona << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>

reklama Zapraszamy
reklama Zapraszamy
Święto Ceramiki NA ŻYWO z Zakładami Ceramicznymi "BOLESŁAWIEC" (19-23.08.2020r.)
"W samo południe" - gościem Wiesław Ogrodnik

Dziś o 12:00 wydanie specjalne programu Bernarda Łętowskiego.